          三匯能環科技是提供中央空調溴化鋰制冷機組售后維修保養服務廠家:遠大、雙良、荏原、同方川崎、麥克維爾、特邁斯、LG、LS、松下、三洋、深藍、申馬、開利、宏達、聯豐等!
          專注行業20年溴化鋰制冷機售后服務
          維護保養\故障維修\節能改造\溶液置換\設備清洗\運行托管
          全國咨詢熱線:400-6367337
          當前位置:溴化鋰 > 中央空調行業知識 > 溴化鋰制冷機問題解答 >

          溴化鋰機組銅管破裂維修 原創

          優質內容 來源:三匯能環科技 2023-03-31 19:12:38 收藏:30 分享:63

          導讀:您正在閱讀的是關于溴化鋰機組銅管破裂維修的內容,大小約為3KB,預計閱讀時間2分鐘。

          溴化鋰機組在每年的運行中,應做一定的保養,每年的常規保養是要進行的,今天我們說一下我們公司見的一個客戶因為沒有做好保養,而導致銅管破裂進行維修的案例,希望大家在對待溴化鋰機組維修保養上面引起重視!
          機組銅管維修
           
          該雙良溴化鋰機組運行了四年,前三年使用還可以,到第四年的時候,出現了制冷量下降的情況。排除沒有做清洗的情況,檢查冷媒水進出水溫差較小,蒸發器冷劑水位異常升高,高壓發生器、低壓發生器液位穩定,吸收器液位偏低,各泵運行正常,制冷機真空度沒有變化。

           
          溴化鋰機組故障故障查詢與分析
           
          (1) 對溴化鋰溶液進行取樣,發現其濃度僅為44%(正常值50%)。初步判定水通過銅管漏入溴化鋰溶液中,透成吸收效果不好而影響冷量,容易發生泄漏的部位通常是冷凝器、吸收器和蒸發器。
           
          (2)把故障機組的冷凝器、蒸發器和吸收器的端蓋封板打開,發現蒸發器水室比較清潔,而冷凝器、吸收器水室有雜物、小石塊,換熱銅管里有小石塊,銅管破裂的情況下市因為水流壓力作用下,沖擊石塊擠壓使銅管破裂的。
           
          維修方法修復
           
          (1) 對冷凝器、吸收器采用氮氣正壓檢漏,確定銅管泄漏的確切位置。對凝水回熱器水側進行切割,確保銅管不受損傷。開啟發生泵,關閉高、低壓發生器入口閥,檢查凝水回熱器漏點。泄漏銅管確定后,用有錐度的銅塞把兩端封死。焊好凝水回熱器兩端水室封板。
           
           
          修復完畢,對機組抽氣20min后,開啟發生泵、吸收泵,調整高、低壓發生器液位,在機組抽真空至規定值后,緩慢通入蒸汽,制冷機逐漸恢復正常,達到了額定冷量。
           
          該雙良溴化鋰機組的冷卻水過濾網損壞導致冷卻水中一定量的雜物進入,新換過濾網,且在濾網旁開一個小孔,定期清理雜物,在冷卻水主管增加放空管,定期排放雜物。

          文章tags標簽:

          [版權聲明] 原文標題:溴化鋰機組銅管破裂維修;? ? 本文地址: www.itsdoing.com/wenda/191.html
          ????著作權歸北京三匯能環科技發展有限公司所有。?? 商業轉載請聯系作者獲得授權,非商業轉載請注明出處。

          相關閱讀

          客戶反饋
          • 來自上海市某學校的客戶評價 ★★★★★經驗豐富實力雄厚 21-03-11

            學校的溴化鋰機組運行多年,近期出現制熱量不能及時有效,主要是升溫很慢,這可急壞了我們,當我們聯系了三匯能環科技的并告知我們的困難。公司迅速制定了維修方案,技術經理帶著維修團隊現場檢測出來了是溴化鋰溶液結晶造成設備效率降低的問題。再次感謝三匯能環科技的維修服務。
          • 來自北京亦莊某物業溴化鋰溶液再生業務的客戶評價 ★★★★★技術沒得說費用合理 21-04-08

            單位的直燃機已經運行多年,其中溴化鋰溶液早就該更換,一方面是價格不合適市場上的報價一般都比較偏高,另一方面專業的事情想要交個專業的人去做,通過朋友的介紹,我們找到了三匯能環科技公司,對方態度好,技術更好,很快就幫我們完成了溶液置換的作業。
          • 來自哈爾濱市某物業小區的評價 ★★★★★技術專精認真負責 21-03-11

            學校的溴化鋰機組運行多年,近期出現升溫慢,不能有效滿足學校使用需求,溴化鋰直燃機組在運行中設備有巨大響聲,我們非常擔心有什么故障發生或者擔心有意外情況,我們將設備的情況以及運行年限告訴三匯能環科技之后,對方急我們之所急,想我們之所想,及時的拍出維修工程師到現場檢測,并且全面的篩查故障原因。我們單位去除了安全隱患。
          • 來自山西孝義市客戶評價 ★★★★★技術沒得說工作快,效率高 21-04-15

            溴化鋰制冷機需要保養清洗,很多公司都有聯系我們,領導想要找一家技術專精,費用合理的公司,經過反復討論,我們選擇了三匯能環科技,果真沒有讓我們失望,三匯能環的服務質量令人滿意。